Citaat:
mathfreak schreef:
Maak gebruik van de relaties V=I*R en R=l*pho/A met A=2*pi*r2, waarbij de factor 2 in A te maken heeft met het feit dat we 2 koperdraden van gelijke lengte l met de opprvlakte pi*r2 naast elkaar gebruiken. Er geldt: I=600/220 A=150/55 A=30/11 A=3/1,1 A=2,73 A, r=10-3 m en rho=1,7*10-8 Ohm*m. Voor V moet gelden: V>2*102 Volt, dus hieruit is de toegestane lengte l te berekenen.
|
Ik denk dat je hier een fundamentele fout maakt.
Door de oppervlakte te vermenigvuldigen met 2, onderstel je dat deze twee kabels parallel geschakeld zijn, hetgeen niet het geval is. Je hebt immers de kabel van het stopcontact naar de schaar, in serie met de draad van de schaar terug naar het stopcontact. (De kring moet immers terug gesloten worden).
Dus de weerstand moet worden : R = (2*l)/A met A = Pi * r².